首页
>
行业设备
>
正文
海安壁挂式风机盘管怎么样
来源网络
发布时间:2019-06-21 13:52:02
海安壁挂式风机盘管怎么样
气动调节阀通常由气动执行机构和调节阀连接安装调试组成,气动执行机构可分为单作用式和双作用式两种,单作用执行器内有复位弹簧,而双作用执行器内没有复位弹簧。其中单作用执行器,可在失去起源或突然故障时,自动归位到阀门初始所设置的开启或关闭状态。气动调节阀根据动作形式分气开型和气关型两种,即所谓的常开型和常闭型,气动调节阀的气开或气关,通常是通过执行机构的正反作用和阀态结构的不同组装方式实现。气动调节阀作用方式:气开型(常闭型)是当膜头上空气压力增加时,阀门向增加开度方向动作,当达到输入气压上限时,阀门处于全开状态。反过来,当空气压力减小时,阀门向关闭方向动作,在没有输入空气时,阀门全闭。顾通常我们称气开型调节阀为故障关闭型阀门。
防火阀和排烟防火阀的区别在哪?排烟风机在消防系统中属于防排烟系统,它一般是与消防报警主机联动的。在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀,在排烟管道未端设置排烟阀,注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动排烟风机启动。排烟防火阀(3C防火阀)是平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀(3C防火阀)自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。排烟风机的工作原理大致就这么多,但排烟风机完成上述工作的前提是排烟风机控制箱(柜)置于自动工作状态,当风机控制箱(柜)置于手动状态时,不会与消防报警系统联动。
如果风管断面较小位置又很低的可采用人工就位方法,只需搭设简易脚手架即可。当风管断面较大且管段较长时,可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位,一般多采用将风道吊在脚手架上,然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设,高度和位置应适合施工操作,吊装顺序应先干管后支、立管。风道调直:就位在支架上的风道,应拨正位置,调整风道横平竖直,然后再按图集要求固定。 时,执行机构装2 只。执行机构扭簧扭力可三档调节。
气关型(常开型)动作方向正好与气开型相反。当空气压力增加时,阀门向关闭方向动作;空气压力减小或没有时,阀门向开启方向或全开为止。顾通常我们称气关型调节阀为故障开启型阀门。气开气关的选择是根据工艺生产的安全角度出发来考虑。当气源切断时,调节阀是处于关闭位置安全还是开启位置安全。举例来说,一个加热炉的燃烧控制,调节阀安装在燃料气管道上,根据炉膛的温度或被加热物料在加热炉出口的温度来控制燃料的供应。这时,宜选用气开阀更安全些,因为一旦气源停止供给,阀门处于关闭比阀门处于全开更合适。如果气源中断,燃料阀全开,会使加热过量发生危险。又如一个用冷却水冷却的的换热设备,热物料在换热器内与冷却水进行热交换被冷却,调节阀安装在冷却水管上,用换热后的物料温度来控制冷却水量,在气源中断时,调节阀应处于开启位置更安全些,宜选用气关式(即FO)调节阀。
工作原理与制冷运行过程:风机盘管机组可分为水路和气路。水路由集中空调冷(热)源设备(如制冷机)供给冷(热)媒水,在水泵作用下,输送到盘管管内循环流动。气路是空气由风机经回风口吸入室内,然后横掠过盘管,与盘管内的冷(热)媒水换热后,降温除湿,再由送风口送入室内。如此反复循环,使室内温、湿度得以调节。中央空调系统运行的过程实质上是热量转移的过程。中央空调制冷时,典型的制冷时热量转移过程如下:⑴空调室内热空气经风机盘管中的冷水吸收,热量被转移到冷水中;⑵制冷机耗能做功,把冷水中的热量转移到冷却水中;⑶冷却水的热量经冷却塔喷淋、气化被转移到环境大气中。空调在营造舒适小环境的同时,消耗大量能源和淡水,向大气排放的热量和CO2气体污染了环境。(1)管道煤气在锅炉中间燃烧加热水产生蒸汽热,(2)由管道输送至板交,热量经板交转移到热水管路中;(3)再由热水管路将热量送至风机盘管,盘管通过空气将热量送到房间。空调在营造舒适小环境的同时,消耗大量能源和淡水。
通风和空调系统中防火阀设置的若干问题通风、空气调节系统中防火阀的设置和选用,是暖通专业设计中量大面广的工作内容。我国现行的有关设计规范,都对防火阀的设置部位作了规定。但是,由于这些规范颁布施行的时间不同,加上实际工程的千差万别,以及对条文的理解方面产生的差异,关于防火阀的设置及选用常常引起争议。本文通过分析探讨,希望能够增加共识,减少分歧,使实际工程中防火阀的设置和选用更加合理。通风、空气调节系统中防火阀的作用和分类《采暖通风与空气调节术语标准》第4.6.24条定义防火阀为:“用于自动阻断来自火灾区的热气流、火焰通过的阀门。”可见,防火阀的主要作用是阻止火势通过风管蔓延,具体表现为:①限制火灾通过风管蔓延到建筑物其他防火分区或其他房间;②防止火灾威胁重要的房间;③防止火灾危险性大的房间发生火灾后经风管蔓延;④防止火灾在上下层蔓延扩大。
阀门定位器是调节阀的主要附件,与气动调节阀大大配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。阀门定位器按其结构形式和工作原理可以分成气动阀门定位器、电-气阀门定位器和智能式阀门定位器。阀门定位器能够增大调节阀的输出功率,减少调节信号的传递滞后,加快阀杆的移动速度,能够提高阀门的线性度,克服阀杆的磨擦力并消除不平衡力的影响,从而保证调节阀的正确定位。用执行机构分气动执行机构,电动执行机构,有直行程、角行程之分。用以自动、手动开闭各类伐门、风板等气动调节阀安装原则(1)气动调节阀安装位置,距地面要求有一定的高度,阀的上下要留有一定空间,以便进行阀的拆装和修理。对于装有气动阀门定位器和手轮的调节阀,必须保证操作、观察和调整方便。(2)调节阀应安装在水平管道上,并上下与管道垂直, 一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)。安装时,要避免给调节阀带来附加应力)。
常见故障现象:风机噪音故障表现及处理方法:1、轴承损坏产生的噪音;处理方法是更换轴承。2、运转时与吊顶产生的噪音;处理方法是调整盘管吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。3、管道中有空气产生的噪音;处理方法是在盘管排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中空气排尽。风机不能启动或运行速度慢故障表现及处理方法:1、温度开关损坏;用电笔测量温控开关输入端和风机输出桩头是否有电,如判断温度开关损坏,可更换或维修温度开关。2、运行速度慢:a、感觉一下风机表面温度是否正常;b、停机后手动转动风叶,感觉转动是否灵活,如有阻力更换风机轴承;c、如手动盘运转正常,更换启动电容;d、测量电机线圈电阻,如不正常更换电机。防火阀、排烟阀应严格按图施工,单独设支吊架,以避免风管在高温下变形,影响阀门功能。阀门在吊顶上或在风道内安装时,应在吊顶板上或风道壁上设检修入孔,一般入孔尺寸不小于,在条件限制时,吊顶检修孔也可减小至防火阀与防火墙(或楼板)之间的风管应采用mm的钢板制作,最好再在风管管外用耐火材料保温隔热或不燃性材料保护,以保证防火墙的耐火性能。在阀门的操作机械一侧应有的净空间,以利于检修。防火、排烟阀在工程中存在的一些问题本人在日常防火建审、工程检查和验收工作中,发现防火、排烟阀存在的一些问题有如下几点,供同行参考。消防控制室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。在建审过程中,发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀,这与《火灾自动报警系统设计规范》中第条不符。设防火阀的目的是为了保证消防控室的防火安全。
|